Problème assignation Art-Net pour un contrôle de certains paramètres avec une grandMA3
-
Bonjour,
Pourriez-vous nous transférer un enregistrement d'écran montrant les valeurs envoyées lors de la tentative de configuration s'il vous plait? Je vois que vous avez aussi un ticket, vous pouvez nous envoyer des documents de manière privée dans ce ticket.
A noter que l'assignation d'une commande Art-Net se fait en réaction à un changement de valeur, le problème pourrait venir de là? C'est-à-dire qu'une fois dans le Learning Mode dans HeavyM et après avoir sélectionné l'élément à assigner, si vous envoyez continuellement la même valeur il ne se passera rien. Par exemple envoyer en continu Channel 1 - Value 0 ne fait rien, mais passer de Channel 1 - Value 0 à Channel 1 - Value 1 permet l'assignation.
Bonne journée,
Léa
0 -
Je ne pourrai avoir qu'un enregistrement de mon ordinateur car je travaille avec une console Ma lighting grandMA3 physique et non sur PC , le problème actuel et que , j'ai déjà procédé de la sorte comme vous l'avez indiqué juste au-dessus pourtant la console communique bien avec mon PC, mais quand je clique sur un quelconque élément pour une assignation en suivant ce qui est indiqué dans les tutoriels donc fond violet encadrer jaune, je n'ai aucune valeur qui s'affiche absolument rien peut-être que le logiciel n'est pas compatible avec une console de ce genre, je vais essayer de mon retour au travail de trouver de quoi faire un enregistrement vidéo sur les deux supports, même en essayant avec une version dite OnPc , je n'ai absolument rien, est-ce que le logiciel travaille en mode de diffusion unicast, broadcast, multicast car cela peut changer la donne ?
0 -
Le cas de Benjamin est suivi par l'équipe technique dans un ticket privé, si d'autres utilisateur.rices ont des retours sur l'utilisation d'un console MA Lighting grandMA3 avec HeavyM, n'hésitez pas à nous en faire part ici!
Bonne journée à toustes,
Léa
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires